InConnect 是否可以用实际 IP 而不是用虚拟 IP 映射实际IP ?

但是这样子使用的话,我只能通过这个虚拟IP来连接设备,那样子我的PLC编程软件就不能连接上设备了 因为IP和实际的不一样,我能通过什么办法来让映射出来的虚拟IP和我的实际设备IP一致吗? 是要需用虚拟网卡还是怎么样子?
已邀请:

Admin - 网站站主

1. 使用虚拟IP映射实际IP解决了,不同现场的 IP设备 的IP地址 ;
2. 是否可以使用实际IP进行连接呢? 是可以的,但路由器LAN端口需要配置平台给该路由分配的IP地址段:
如下图路由器 RT9151814433234 平台为该路由器分配的网段是 10.8.29.0/24

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20200618/9bbe3e0d11a864452b2ec78544d567af.png


路由器LAN端口配置为该网段IP如图配置为 10.8.29.1/255.255.255.0,配置到接口多IP下或主IP下都可以。下图以多IP为例:

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20200618/9a25ccc5c3a099d25907000c9f256f6f.png



http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20200618/9b549507905c960991c50cdeb69dd4f9.png


IR600 请配置 网络>>LAN端口地址配置为 10.8.29.1/255.255.255.0

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20200618/a02e026658b2976e39ebca92cd69a2cf.png


配置完毕,路由器重新连接平台同步配置之后,电脑ping 路由器LAN端口IP:

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20200618/6c5f6f925c294b74520051637743dfba.png



PLC或其他IP设备的IP地址配置为 IP Address 10.8.29.X 子网掩码 255.255.255.0 网关IP 10.8.29.1 
*注意IP设备一定要配置网关IP

要回复问题请先登录注册