使用映瀚通IR915L设备如果实现以下功能

映瀚通IR915L设备使用专网卡,获取固定IP 10.121.220.7 设备下接两台电表,电表1接在FE 1/2, 电表2接在FE1/3 两台电表的配置一样,IP为192.168.1.101,网关为192.168.1.1,电表的web端口为7000 现在需要从管理中心访问10.121.220.7:5815 进入电表-1 访问10.121.220.7:5816进入电表2 请问映瀚通设备应该如何配置(截图) (两个电表的IP一样是必要条件)
已邀请:

奇兵 - ▄︻┻┳═一…… ☆(>○<)

赞同来自: Admin

端口映射功能可以实现,首先更正一下两块表的IP地址不能一样一个为192.168.1.101,另一块我暂定为192.168.1.102
按如下配置:
登录设备,找到防火墙,网络地址转换

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20190523/1ecccff5e1b1d431ccd7da464fcccfdf.jpg


如图,点新增

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20190523/16772b3153cf87625d1fb262258f4e2d.jpg


按照如图配置

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20190523/8467792644dd384b0da48414d1cacb94.jpg


第二个基本相同,ip和端口号注意

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20190523/e923d68afc2c9e053b683819d43d140e.jpg


配置好后有红框选的两条以及外部接口为cellular 1 接口

http://www.m2mlib.com/uploads/answer/20190523/5e4eba5d568a6121081e23e9fa2f937f.jpg

如果两个电表的IP不一样,我明白端口设置可以实现
但是条件是两个电表的IP是一样的

奇兵 - ▄︻┻┳═一…… ☆(>○<)

两个表的IP一样接在同一台路由器下边,路由会保存mac地址和ip地址以及所在的接口位置,两块表以相同的地址接入进来,会导致两个都不能正常使用,就像同一个局域网出现了两台计算机的ip地址一样,两台电脑都不能正常使用网络,除非分别接入两个不通路由的局域网中。

要回复问题请先登录注册